КПК

Показати повну версію : Стабілізатор напруги


lotr_an
17.02.2008, 15:15
Доброго дня. допоможіть будь-ласка, тобто розясніть будь-ласка на хлопський розум ось цю інструкцію.

Наперед дуже дякую!

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СН - ОЗМЗ
Паспорт
Настоящий паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, распространяется на стабилизатор напряжения СН-ОЗМЗ.
1.1 Стабилизатор напряжения СН - ОЗМЗ (далее СН) предназначен для зашиты бытовых электроприборов с мощностью потребления до 300 Вт от колебаний напряжения в сети 220В, 50Гц путем стабилизации входного напряжения в диапазоне от 160 до 280В до величины 220В ±6% или 230В ±6%.
1.2.При изменении напряжения в сети питания в диапазоне от 130 до 160В СН повышает входное напряжение на 40-50В и подает его на выход устройства.
1.3.СН в первую очередь предназначен для работы с устройствами отопления, поэтому он
оснащен таймером задержки включения после сбоев в сети питания, а также может быть
использован для работы с компьютером, телевизором и другими приборами с мощностью t
потребления до 300Вт.
1.4.СН оснащен измерителем и индикатором входного напряжения в сети питания и выходного напряжения СН.
1.5. В СН предусмотрена возможность выбора выходного стабилизированного напряжения величиной 220В или 230В.
1.6. Для защиты электроприборов от возможных поломок стабилизатора в СН предусмотрено выходное устройство защиты по напряжению и потребляемой мощности.
1.7. Для защиты от возгорания в устройстве предусмотрено отключение силового трансформатора от сети питания.
2.Технические характеристики.

Номинальное входное напряжение 160-280В
Номинальное выходное напряжение 220 ± 12В или 230 ± 13В
Рабочий диапазон напряжения 130-300В
Максимальное входное напряжение отключения U вых. 280В
Время срабатывания устройства при аварии 0,2 сек.
Погрешность индикации U вх. 1В
Погрешность индикации U вых. 1B
Время включения после аварии 1-999 сек.
Дискретность установки минимального значения U вх. IB
Мощность СН 300Вт
Масса СН, не более 2кг
Режим работы СН круглосуточный
Форма выходного напряжения И вых. синусоидальная
Тепловая защита трансформатора 55 гр. С
Защита от перегрузки по мощности потребления >400 Вт
Пределы отключения выходного напряжения СН:
для UCT 220в Umax 245B
Umin 195B
для UCT 230B Umax 255B
Umin 205B
З.Комплектность поставки.

3.1 Стабилизатор напряжения (СН) 1 шт.
3.2.Запасные предохранители на2А 2 шт.
3.3. Паспорт 1 шт.


4.Требования по технике безопасности.
4.1.При подготовке СН к работе строго соблюдайте требования инструкции по эксплуатации.
4.2 Категорически запрещается подключать к СН электроприборы с мощностью потребления свыше 300Вт.
4.3.СН необходимо устанавливать в сухом и защищенном от попадания влаги месте. В месте установки СН необходимо обеспечить свободный доступ воздуха.
4.4.СН не подлежит техническому обслуживанию, поэтому запрещается открывать корпус устройства.
4.5.СН предназначен для работы в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от 5 до 35 град.С и относительной влажностью воздуха до 80%.
5.Подготовка к работе.
5.1.Включить СН в сеть, нажать и удерживать кнопку F1 в течение 5-И0 сек. до появления надписи «Ust», показывающей, что СН переходит в режим установки выходного стабилизированного напряжения. Кнопку F1 отпустить. Через 5сек. на индикаторе появится новая надпись - число равное установленному выходному напряжению 220 или 230В. В течение 5 сек. можно изменять это число кнопкой F1 - 230В или кнопкой F2 - 220В. Если не нажимать кнопки более 5 сек. на индикаторе появится надпись «Udn», показывающая, что прибор переходит в режим установки нижнего предела напряжения. Через 3-5 сек. на индикаторе появится новая надпись - число, равное установленному нижнему пределу входного напряжения от 130 до 160В. В течение 4^-5 сек. можно изменять это число кнопкой Р1(больше) или кнопкой К2(меньше) до требуемой величины. Если не нажимать кнопку более 5-10 сек., СН перейдет к установке времени включения устройства после аварии и на индикаторе появится надпись «tir». Через 3-5 сек. появится новая надпись - число, равное ранее установленному времени задержки включения СН после аварии в секундах (1-999)сек., которое можно изменять кнопкой РЧ(больше) и кнопкой Г2(меньше). Через 5+Шеек, на индикаторе появится надпись «ЗАП». СН переходит в режим индикации входного сетевого напряжения, сохранив в энергонезависимой памяти параметры настройки.
Если таймер задержки включения установлен на «0»сек., СН переходит в режим ручного включения после аварии, т.е. потребитель, нажимая кнопку F1 в течение 0,5 сек., включает подачу напряжения на выход СН.
Для перевода СН в режим автоматического включения после аварии, необходимо установить время включения в пределах от 1 до 999сек.
Если СН включить в сеть при нажатой кнопке F2, засветится надпись «НУС» и в память устройства запишутся параметры (11вых-220В, Udn- 160В, tir - 20сек.) установленные изготовителем.
При установке режимов работы СН используйте руководство по эксплуатации подключаемых электроприборов.
Для индикации выходного напряжения СН необходимо нажать кнопку F3, на индикаторе появится число равное значению выходного напряжения СН. Точки возле каждой цифры светятся.
б.Порядок работы.
6.1.Вилку СН включить в сеть 220В. Сетевую вилку защищаемого электроприбора подключить к розетке на задней панели СН.
6.2.Включить СН переключателем на задней панели устройства. СН измеряет напряжение в сети и после заданного времени задержки подает заданное стабилизированное напряжение на выход.
Если напряжение в сети выходит за пределы рабочего диапазона СН, установленные потребителем, или стабилизированное напряжение выходит за пределы выходного устройства защиты СН, подача напряжения на нагрузку будет отключена. При уменьшении нижнего предела напряжения «Udn = 160В», нижний предел выходного устройства защиты СН снижается автоматически на величину 160В - «Udn». Через время, заданное потребителем, при нормализации напряжения в сети, электроприбор будет подключен к стабилизированному питанию снова или будет находится отключенным от сети до восстановления напряжения в сети до допустимого уровня. В режиме, когда защищаемый электроприбор отключен от сети, цифры на индикаторе СН мигают.
6.3.При неправильной эксплуатации, когда:
1) мощность нагрузки превышает 300Вт;
2) напряжение в сети превышает 300В, возможно срабатывание тепловой защиты СН. При этом нагрузка отключается от сети, а на индикаторе мигает надпись «ПС"» или срабатывание защиты по мощности. При этом нагрузка отключается от сети, а на индикаторе мигает надпись «ПЕР».
7.Возможные неисправности.
Если стабилизатор прекратил работать, отключите его от сети питания и проверьте предохранитель, который размещен на задней панели СН. Если предохранитель перегорел, замените его запасным (2А).
Если СН не работает после замены предохранителя - обратитесь к мастеру, установившему Вам стабилизатор.
8.0тметки о продаже.
Стабилизатор напряжения СН – О3М3
Продано______
Дата продажи__
9.Гарантийные обязательства.
Предприятие-изготовитель гарантирует работу стабилизатора СН-ОЗМЗ в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретенном СН, потребитель до истечения гарантийного строка имеет право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие.
Гарантия действительна при наличии в руководстве по эксплуатации отметки о дате продажи и отсутствия признаков вскрытия СН-03МЗ.
Случаи, в которых предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность СН-ОЗМЗ:
1 Несоблюдение правил эксплуатации СН-ОЗМЗ;
2)небрежное обращение и хранение СН-ОЗМЗ;
3)ремонт СН-ОЗМЗ лицами не уполномоченными на производство гарантийного ремонта.
г.Харьков

фактично ось, що я зробив: підключив до цього стабілізатора електропристрій і включив стабілізатор в розетку. Чи все я зробив, що потрібно? і якщо можна в двох словах, що може цей стабілізатор робити?

дуже-дуже дякую за будь-які інформацію!

Мих
17.02.2008, 18:14
який електропристрій?

пупер
17.02.2008, 19:24
щось я не зрозумів......
тобі на українську перекласти, чи що?... http://www.forum.levus.info/Smileys/comfort/grin.gif

coolzak
17.02.2008, 19:35
Інструкції не повинні бути такі деталізовані бо тільки людей лякають-найкраще 2-4 малюнки

Meg
17.02.2008, 20:02
А шо саме не зрозуміло?
Стабілізатор,то така штука,шо при перепаді напруги в мережі подає сталу напругу.Стабілізатори є переважно вбудовані в прилади,так наприклад в телевізорі.Без нього телик би вимикався кожного вечра при найменшому перепаді напруги або згорів би.
Наприклад прилади,привезені з-за кордону розраховані або на меншу напругу або на більшу.Якшо на меншу-вони тупо горять.А стабілізатор переводить на ту напругу,скіки тре.

Boris_Kiev
17.02.2008, 20:10
lotr_an
Здається, Ви правильно підімкнули.
Далі відстежте коливання напруги в мережі (купіть китайський мультиметр серії 830-838, ~30 гривень) і далі зробіть "тонке" налаштування стабілізатора за інструкцією.

Колись мені поскаржився аудіофіл- оцифровщик вінилу, що поруч іде будівництво і на кожній фазі страшенні завади та стрибки. Не допомгали ані упси, ані фільтри.
Я йому порадив зробити систему типу "електромотор-генератор", що й було зроблено (750 Ватт). Він був задоволений як слон. Повністю ізольований від мережі, напруга стабільна, хіба що частота може трохи плавати.
але для фірмової "вертушки" то не має значення.

Мих
17.02.2008, 20:33
Колись мені поскаржився аудіофіл- оцифровщик вінилу, що поруч іде будівництво і на кожній фазі страшенні завади та стрибки. Не допомгали ані упси, ані фільтри.
Я йому порадив зробити систему типу "електромотор-генератор", що й було зроблено (750 Ватт). Він був задоволений як слон. Повністю ізольований від мережі, напруга стабільна, хіба що частота може трохи плавати.
але для фірмової "вертушки" то не має значення.
__________________
ідея зрозуміла, але можна було взяти таки УПС он-лайн. У нього на виході є 220 вольт, чиста синусоїда, рівно 50Гц і то зовсім незалежить що того, що на вхід лізе, бо такий ДБЖ вхідну перетворює у постійну напругу, а тоді стоїть генератор, який генерує чистеньку синусоїду, 50 Гц і без питань.
У мене музиканти брали - задоволені, але фірма виробник має значення, АРС тут відпочиває.

sselev
17.02.2008, 21:22
UPS як правило мають вузький діапазон вхідної напруги 180-230В, а вона може падати нижче ніж 160В. Стабілізатори можуть мати велику потужність при прийнятній ціні, на відміну від UPS.

UPS потужністю 5кВА - 2500 у.о. (а може й більше)
Стабілізатор на 5кВА - 130-500 у.о. (залежно від фірми-виробника)


ідея зрозуміла, але можна було взяти таки УПС он-лайн. У нього на виході є 220 вольт, чиста синусоїда, рівно 50Гц і то зовсім незалежить що того, що на вхід лізе, бо такий ДБЖ вхідну перетворює у постійну напругу, а тоді стоїть генератор, який генерує чистеньку синусоїду, 50 Гц і без питань.
У мене музиканти брали - задоволені, але фірма виробник має значення, АРС тут відпочиває.

Toyvo
17.02.2008, 21:39
Хм... у нас дома часто напруга скаче, від 210 до 260. То тато на лічильник на вході мережі до квартири поставив якусь штуку, яку виставив на діапазон 220-250 і якщо струм в мережі виходить за межі, ця штука вирубає взагалі струм у квартирі і вмикає тільки коли повертається в норму. Минулого року у сусідів вдень все погоріло, був стрибок напруги, а у нас все норм.

Ольга
17.02.2008, 21:39
діапазон вхідної напруги 180-230В, а вона може падати нижче ніж 160В.
в нас коливання напруги було від 150 до 240... боялися за техніку тому і купили стабілізатор. задоволення не дешеве, але тепер хоч упсів не треба по хаті ставити...

Boris_Kiev
17.02.2008, 21:40
можна було взяти таки УПС он-лайн.
Людина брала на тестування. Упс згорів від поштовху (там поруч і підйомний кран, і зварники; сплески зашкалювали за 500 Вольт), ледве відремонтували.
А тут - двигун собі + простий релейний захист.
Звичайно, ідея нетрадиційна, ще й різна "зюзючка" навіть по "нулю" не лізе.

Мих
17.02.2008, 21:58
UPS як правило мають вузький діапазон вхідної напруги 180-230В, а вона може падати нижче ніж 160В. Стабілізатори можуть мати велику потужність при прийнятній ціні, на відміну від UPS.
не згідний... он-лайн має діапазон 220 -40% ......+30%
UPS потужністю 5кВА - 2500 у.о. (а може й більше)
Стабілізатор на 5кВА - 130-500 у.о. (залежно від фірми-виробника)

згідний

Додано через 7 хвилин
Людина брала на тестування. Упс згорів від поштовху (там поруч і підйомний кран, і зварники; сплески зашкалювали за 500 Вольт), ледве відремонтували.
А тут - двигун собі + простий релейний захист.
Звичайно, ідея нетрадиційна, ще й різна "зюзючка" навіть по "нулю" не лізе.

Згідний, але незгідний, якщо мова йде про он-лайн. Онлайн упс не пропускає жодних скачків, якщо напруга більше допустимої - вхід відключається, а на виході буде 220 вольт від акумуляторів. скачки, викликані сваркою - не страшні (але тільки онлайн!!!!) - вони просто не проходять - перевірено практикою.

Що до вашої ідеї, колись працював в науководослідному, то там така система була, як ви описали... ясно, що через механічне зєднання двигун-генератор піки у 500 вольт не пролазять і всякі там зю-зю....

lotr_an
17.02.2008, 23:33
еее хлопці бачу не знаєте ви, що то таке "хлопський розум" :) то трошки детальніше ніж так як Мег пояснила :)
Мег, п. Борис, п. Мих, п. Сселєв дякую.

п. Кулзак то точно - мене інструкцією не важко налякати, я їх взагалі не читаю :) але тут думаю - повязане з стабілізацією та ще й
напруги: заглянув схопився за голову.

то підєднаний котел двохфункційний до стабілізатора - штука серйозна, ще й після ремонту (фактично чому й купований стабілізатор).

Мене цікавить чи правильна базова настройка, чи мені міняти її? і на індикаторі показує вхідну напругу чи що (здогадуюся вхідну - бо вдень показує стабільно 230-232, а ввечері 218-220)? як перевірити чи він дійсно видає на вихід строго 220 в?

Boris_Kiev
18.02.2008, 00:08
як перевірити чи він дійсно видає на вихід строго 220 в?Напряжометром :)

то підєднаний котел двохфункційний до стабілізатора
А яка потужність котла ? Невже не більше 300 Ватт ?

Онлайн упс не пропускає жодних скачків, якщо напруга більше допустимої
Миху, у нас стільки різних Упсів горіло... В основному на телевежах. блискавка вдарить, на трьох фазах буде сплеск в одиниці кіловольт. Захист не встигне спрацювати. Знаю, бо не раз і не два просив довідки в місцевих гідрометцентрах, що мовляв "над містом стояв грозовий фронт і мали місце удари бликсавок..."
Це давало підставу на списання "заліза".

1h0r
24.03.2008, 20:55
А яка потужність котла ? Невже не більше 300 Ватт ?


Напевно 28 кВт, але то по теплу :)

а по електриці не більше 150

Boris_Kiev
24.03.2008, 21:58
Напевно 28 кВт, але то по теплу :)
а по електриці не більше 150 Я практично на мав справи з котлами, але ... щось у Ваших цифрах не те.

Споживана електрична енергія переважно йде на нагрів (тобто перетворюється в теплову). І якась крихітка йде на блок керування.
ТЕНи (теплоелектронагрівачі) - штуки дуже інерційні, тому миттєві сплески їм не дуже страшні. Щоби ТЕНи згоріли, треба щоби перенапруга тривала десятки секунд - хвилини. Тут будь-який релейний захист врятує.
А блок керування (якщо там щось складніше за біметалевий датчик - тобто транзистори/мікросхеми) може полетіти від короткого сплеску.
Мабуть можна спробувати електронний блок керування захистити окремо. Але конкретних порад я тут не дам.

Мих
25.03.2008, 00:00
Хм... у нас дома часто напруга скаче, від 210 до 260. То тато на лічильник на вході мережі до квартири поставив якусь штуку, яку виставив на діапазон 220-250 і якщо струм в мережі виходить за межі, ця штука вирубає взагалі струм у квартирі і вмикає тільки коли повертається в норму. Минулого року у сусідів вдень все погоріло, був стрибок напруги, а у нас все норм.
О, то у вас світломузика дома, нє?

Додано через 3 хвилини
Напевно 28 кВт, але то по теплу

а по електриці не більше 150

Я практично на мав справи з котлами, але ... щось у Ваших цифрах не те.

Споживана електрична енергія переважно йде на нагрів (тобто перетворюється в теплову). І якась крихітка йде на блок керування.
ТЕНи (теплоелектронагрівачі) - штуки дуже інерційні, тому миттєві сплески їм не дуже страшні. Щоби ТЕНи згоріли, треба щоби перенапруга тривала десятки секунд - хвилини. Тут будь-який релейний захист врятує.
А блок керування (якщо там щось складніше за біметалевий датчик - тобто транзистори/мікросхеми) може полетіти від короткого сплеску.
Мабуть можна спробувати електронний блок керування захистити окремо. Але конкретних порад я тут не дам.
все те, Борисе. У мене газовий котел, який має потужність 28 квт, а керування котлом+ насос до 300 вт.

Boris_Kiev
25.03.2008, 00:53
все те, Борисе. У мене газовий котел, який має потужність 28 квт, а керування котлом+ насос до 300 вт.
Зрозумів. Тоді можна захиститися стабілізатором / UPS, але передбачити запас потужності для стартового струму щоби в УПСа не спрацював захист від перевантаження.
Пошукайте в Неті щось по темі "UPS электродвигатель".

Мих
25.03.2008, 10:25
Зрозумів. Тоді можна захиститися стабілізатором / UPS, але передбачити запас потужності для стартового струму щоби в УПСа не спрацював захист від перевантаження.
Пошукайте в Неті щось по темі "UPS электродвигатель".
З газовими котлами цікава ситуація, там не підійде будб-який стабілізатор/упс. Чому, бо котли хочуть, щоб живлення мало фазу і нуль і щоб то було виділено. У котлах не варто плутати місцями фаза - нуль, там це має значення, а тому є спеціальні стабілізатори для котлів. У Львові на радіобазарі можна такий придбати 200 гривень приблизно, 300 вт для котлів.

1h0r
25.03.2008, 16:30
З газовими котлами цікава ситуація, там не підійде будб-який стабілізатор/упс....

Не впевнений, думаю що підійде будь який
На один не дуже дорогий котел(берета) поставив не дуже дорогий упс (мустек), головне призначення власне уберегти електроніку від шалених скачків напруги (справді світломузика 180-280). Упс простий тому при падінні та при перевищенні напруги він тупо переключається на батерею (що напевно не є добре але найдешевший варіант)

Додано через 11 хвилин
один недолік який наразі було помічено, при роботі котла від упса (а так він може працювати приблизно 15 хв.) чути якийсь дивний гуд. Думю що то насос, в зв"язку з тим що даний упс не виробляє ідеальної, тобто виробляє далеку від ідеальної синусоїду. Думаю насос то переживе

Додано через 20 хвилин
наразі працює.
Пропадає струм, упс починає пищати.
Один недолік що при роботі від упса якось дивно гудить котел (насос). Думаю тому що синусоїда яку той дає далека від ідеальної, але думаю для насоса це не страшно

Додано через 39 хвилин
П. С. Це не я так пишу це КС так відправляє

Мих
06.10.2008, 22:48
Не впевнений, думаю що підійде будь який
На один не дуже дорогий котел(берета) поставив не дуже дорогий упс (мустек), головне призначення власне уберегти електроніку від шалених скачків напруги (справді світломузика 180-280). Упс простий тому при падінні та при перевищенні напруги він тупо переключається на батерею (що напевно не є добре але найдешевший варіант)


мій знайомий мав проблеми, що в ББЖ не було нуля і фази... мусів міняти.... видно від котла ще залежить....
один недолік який наразі було помічено, при роботі котла від упса (а так він може працювати приблизно 15 хв.) чути якийсь дивний гуд. Думю що то насос, в зв"язку з тим що даний упс не виробляє ідеальної, тобто виробляє далеку від ідеальної синусоїду. Думаю насос то переживе

свята правда. УПС виробляє квадратний імпульс, який зле діє на двигун....

Мих
06.10.2008, 22:51
думаю для насоса це не страшно
то вже як практика покаже. міандр - постійна складова, тобто постійний струм, а постійний струм не може крутити двигун, який розрахований на змінну напругу... от і воно гуде, обмотки гріються, вся потужність іде не обертовий рух, а на нагрівання обмоток двигуна.

sselev
06.10.2008, 23:27
Один недолік що при роботі від упса якось дивно гудить котел (насос). Думаю тому що синусоїда яку той дає далека від ідеальної, але думаю для насоса це не страшно

Є безперебійники з правильною синусоїдою, але вони дорожчі. Найкраща технологія - це подвійне перетворення, при відсутності батареї безперебійник буде працювати як стабілізатор з високою точністю на виході.

Мих
06.10.2008, 23:29
Є безперебійники з правильною синусоїдою, але вони дорожчі. Найкраща технологія - це подвійне перетворення, при відсутності батареї безперебійник буде працювати як стабілізатор з високою точністю на виході.
ціна такого - половина котла....

sselev
07.10.2008, 00:10
Цитата:
Допис від sselev Переглянути допис
Є безперебійники з правильною синусоїдою, але вони дорожчі. Найкраща технологія - це подвійне перетворення, при відсутності батареї безперебійник буде працювати як стабілізатор з високою точністю на виході.
ціна такого - половина котла....

Може тоді стабілізатор ставити після безперебійника?

Мих
07.10.2008, 21:50
Може тоді стабілізатор ставити після безперебійника?
так і роблять, продають стабілізатор на 300 ват + відсікатор і того достатньо.

Городецький
17.10.2008, 13:22
Думаю насос то переживе

Додано через 20 хвилин
наразі працює.
Пропадає струм, упс починає пищати.
Один недолік що при роботі від упса якось дивно гудить котел (насос). Думаю тому що синусоїда яку той дає далека від ідеальної, але думаю для насоса це не страшно
Мої 5 коп.:
Це залежить від того, який там двигун стоїть - асинхронний, то виживе, нічо' йому не буде, синхронний - то вже гірше, перегріватиметься і можуть щітки вигоріти. Дізнайтесь у постачальника, чи можна насос від упса живити.

Мих
20.10.2008, 00:01
асинхронний, то виживе, нічо' йому не буде, синхронний - то вже гірше,
та хто би там на 180 ват ставив синхронний двигун, ясно, що асинхронний.

Boris_Kiev
20.10.2008, 09:01
Панове, в синхронного та асинхронного двигунів щіток нема.
Але вони вимагають синусоїду - бо на випадок ступінчастої форми напруги, деякі гармоніки (150 - 250 - 350 Герц) можуть прагнути крутити ротор у протилежний бік; плюс додаткові вихорові струми у залізі.
В результаті - перегрів двигуна.

Мих
20.10.2008, 11:21
Панове, в синхронного та асинхронного двигунів щіток нема.
є у двигунів постійного струму.


Але вони вимагають синусоїду - бо на випадок ступінчастої форми напруги, деякі гармоніки (150 - 250 - 350 Герц) можуть прагнути крутити ротор у протилежний бік;
Це для мене новина.

Я думав, що там все простіше. Думав, що постійна складова міандра просто нагріває обмотки двигуна і все....

Boris_Kiev
20.10.2008, 13:24
Миху, меандр містить шалену купу непарних гармонік (50 Герц, помножені на непарний ряд чисел). Навіть квазісинусоїда їх містить.
Постійної складової на виході упсів не знаходив - хіба що мізер якийсь.

Про небезпеку гармонік для моторів говорили ще інститутські викладачі - і не один.

Миху, а які упси Ви рекомендуєте аудіофілам (меломанам) ?

Читатель_Обкома
20.10.2008, 14:49
Панове, в синхронного та асинхронного двигунів щіток нема.
(Борисе,есть!Токо мощные - крановые двигатели с фазным ротором и асинхронные трехфазные двигатели Шраге-Рихтера.А в синхронных тем более щеткие есть!Надо же как то ротор возбуждать))
Але вони вимагають синусоїду - бо на випадок ступінчастої форми напруги, деякі гармоніки (150 - 250 - 350 Герц) можуть прагнути крутити ротор у протилежний бік;
(Борисе,на двигатели расчитанные на 50 гц,больше частоту не подают,а то надо соответственно и напряжение подавать и скольжение выдерживать соответсвенное)
плюс додаткові вихорові струми у залізі.
(Борисе,для этого уже даааавно делают полюса шихтованные)

Boris_Kiev
20.10.2008, 15:53
Читателю, а Ви ніколи не подавали на двигун меандр (прямоугольные импульсы) ?
Який спектр у меандра частотою 50 Гц ?

50-150-250-350-450-550-650 ... до мегагерц
Тут які завгодно полюси нагріються !

Мих
20.10.2008, 23:27
Постійної складової на виході упсів не знаходив - хіба що мізер якийсь.
Та як???? та во вся дешева шваль з квадратним імпульсом іде.... правда зараз її апроксимують..... але то таке....
У мене музиканти завзято брали PowerWare on-line. Казали, що добрий тим, що не шумить і видає чистеньку синусоїду. Не зрівняти з АРСами......


Миху, а які упси Ви рекомендуєте аудіофілам (меломанам) ?


Power Ware.

Boris_Kiev
20.10.2008, 23:40
Миху, дякую за Power Ware.

Але "прямокутник" (меандр) може бути біполярним (див. http://nameless666.livejournal.com/54085.html) - постійної складової - нуль.
А з чого він складається - див. анімацію:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(радиотехника)

Оті "кратні хвилі" і гріють мотор або трансформатор.

Мих
20.10.2008, 23:44
Оті "кратні хвилі" і гріють мотор або трансформатор.

У мене інша теорія

подайте постійний струм на трансформатор і ви все побачите.
На виході напруга нуль, вся енергія - в тепло на первинні обмотці.
Ну а гармоніки.... вони все є присутні і все гріють транс/двигун....

Мих
20.10.2008, 23:45
Миху, дякую за Power Ware.
Можу дати номер телефону у Києві, хто ними торгує. На Саксаганського.....

Boris_Kiev
20.10.2008, 23:53
Можу дати номер телефону у Києві, хто ними торгує. На Саксаганського.....Дякую, коли знадобиться - перепитаю.

А з меандрами та іншими імпульсними послідовностями я достатньо працював (в темі клавішних електромузичних інструментів).
На слух розрізняв "скважність" (T/t) від 2 (меандр) до 8 (вузький імпульс / довга пауза). Із прямокутників майже всі звуки і формувалися - поки не винайшли семплери.

Мих
21.10.2008, 09:07
На слух розрізняв "скважність" (t/T) від 2 (меандр) до 8 (вузький імпульс / довга пауза).
ого!!!! я признав.....

Читатель_Обкома
23.10.2008, 10:33
Читателю, а Ви ніколи не подавали на двигун меандр (прямоугольные импульсы) ?
Подавал ...:) в первый раз в 1974 году,на лабораторной по электроприводу "Тиристорный преобразователь частоты со звеном постоянного тока".
(и потом еще много раз,честно признаюсь - двигатели на холостом ходу не грелись :lol: )
На слух розрізняв "скважність" (T/t) від 2 (меандр) до 8 (вузький імпульс / довга пауза)
Извините... :blush:а нельзя ли уточнить..с какой частотой чередовались импульсы?:cool: